中央空调冷凝水排放的重要性

        走在大街上,我们经常会碰到被冰水 ;袭击 ;抬头一看,原来是商家空调外机(machine)的冷凝水。 一般情况(Condition)下冷凝水是被排出去的,然而也有一些情况就是所谓有室内漏水等情况的发生,这就是空调冷凝水没能很好的排出去导致的。在中央空调的冷冻(freezing)水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做得比较周到,运行一段时间后所出的问题(Emerson)较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,由于大部分空调末端安装在天花上,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对中央空调冷凝水的排放也应引起足够的重视。
中央空调冷凝水排放一般有三种方式:
1.单独设置冷凝水(condensate water)排放的管路系统并排入指定排水沟。http://">空调维修有三种释义,分别为更换配件、纯维修配件、根据功能改修,维护和恢复,维护、保养、修理。 中央空调维修由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。 此种方式不受其它因素的影响,有利于冷凝水的排放,但安装现场应有足够的空间,安装位置必须有保证。有条件的应优先采用这种排放方式。
2.各楼层设置(Settings)冷凝水排放的管路,汇总后接入大楼某层的污水(Sewage)排水主管内。为保证污水排水主管在楼层内的水平(Level)管不结露,应在水平主管外加装适当厚度的保温(Insulation)层。
3.在各末端安装(installation)处就近接入附近的排水(drain)管内。此方式简单便捷,但必须(have to)考虑因冷凝水排放可能(maybe)在排水管外造成的结露问题(Emerson)。
对于排水管管径的选择,有两个方面的要求,一是因噪声的原因对流速的控制,一是考虑不同情况下每1KW的冷负荷每1小时所产生的冷凝水(condensate water)量,设计(design)时应综合考虑这两项要求并最终确定好排水管径。
在施工(construction)时,如排水(drain)管路较长时,需考虑(consider)可以定期冲洗的可能性。在系统最低点或需要单独排水设备(shèbèi)的部分,应设带阀门的放水管,并接入附近地漏。一般情况下不要将冷凝水接入雨水或污水(Sewage)排水系统;如特殊(special)情况下需要接入,必须(have to)做好存水弯,防止大雨时雨水倒灌入冷凝水管,或臭气通过冷凝水管进入室内(indoor)。
排水管完成楼层部分的安装(installation)任务后,应做灌水试验,以检查排水坡度是否足够,排水是否通畅,发现问题及时整改。 在有天花装修的施工区域中,天花封板前,一定要安排检查是否有被装修饰人为抬高排水管,或是在装修施工时将PVC排水管钉穿的现象,如有此类事项及时安排人员(personnel)跟进整改,从而确保排水系统的通畅。系统运行调试时,容易出现排水不畅而打湿天花板的现象,此时亦应安排多批人次巡回检查,发现问题可尽早处理(chǔ lǐ)。
综上所述,中央空调(conditioning)冷凝水的排放在设计(design)和施工时也应引起相关人员的重视,特别是施工时过程控制把关要严。只要各方通力合作,加强对此问题的关注(attention),排水方面的事情一定能得以顺利解决。平时也要及时的关注天花板,发现有异常情况应及时报修,以免造成更多的损失!