中央空调机组的运行与日常维护管理

        各种型号的组合式空调机组的安装方式和运行维修方法基本相近,但因结构不同略有差异。
        1.试运转
        组合式空调箱是空气的处理设备,大型的空调场所采用较多。它由混合段、过滤段、送风段、表冷段和消声段等多个段组合而成。组合式空调运转时应做好如下几点。
        (1)检查各风门调节阀是否完好。开关功能及自身安装等是否可靠,然后将其调整到所需的运行位置并固定。
        (2)打开进出口阀门。
        (3)检查凝水管是否接好,机房地沟是否畅通。
        (4)过滤网是否洁净。
        (5)连接口是否紧密(漏风将影响效力)。
        (6)风机机油或润滑脂是否充足。
        (7)风机皮带松紧适度,盘车应无单边及其他异常声响。
        (8)检查电器,特别是与消防系统联动的部分。
        (9)试运行中,严格检查运行电流读数、电机温升及各部位运转声响等。
        (10)连续运行2小时以上。
        对于喷水室的试运行工作,还要检查如下项目。
        (1)喷嘴安装是否正确,是否有堵塞现象。
        (2)挡水板是否松动,挡水效果是否正常。
        (3)喷水室水池是否完好,是否泄漏,溢水管是否畅通,补水系统是否正常,回水过滤器是否洁净。
        2.运行
        空调机组运行前,应做好以下各项准备工作。
        (1)调整调节窗的叶片,校正加热器和表冷器在运输和安装过程中碰歪的翅片。
        (2)检查各控制阀门、调节阀、密闭门的可靠性,开启要灵活,关闭要严密。
        (3)检查所有安全设施是否齐全有效。
        (4)检查各箱体、各构件和风机的紧固情况,并做好单机试运转工作。
        (5)水表冷段供水温度应为7-10℃,加热段供水温度为80℃。
        3.日常维护管理
        空调机组日常使用中,应做好如下维护工作。
        (1)定期检查风机、电动机各电器设备是否处于正常状态,并定期给轴承注油,定期检查调紧风机三角带。
        (2)定期清除挡水板、加热器和表冷器上的积垢,定期检查或更换已堵塞损坏的喷嘴(半年一次),定期清洗喷淋段水池和水过滤器并换新水(1~2周一次)。
        (3)当过滤器的阻力达到0.15KPA(15mmH2O)以上时,应更换新滤料。
        (4)在使用加热器和表冷器前,应排除管内积水,为清除管子内壁的积垢,每2~3年应采用化学除垢法清洗一次。(http:///wangdian/">成都中央空调风管清洗)
        (5)壁板框架和所有金属部件应定期除锈涂漆(一年一次)。
'/cjwt/432.html'>中央空调维修保养年度计划步骤和操作方法
'/cjwt/434.html'>风机盘管空调系统与诱导式(器)空调系统的特

您可能还会对下面的文章感兴趣: